ma5201314
級別: 略有小成
![]() |
大俠們:MR-J2S-*B伺服控制器,內部電池電壓過低,是否可給PLC發生個脈沖?緩沖地址是多少啊?能不能實現?請高手指教 故障碼(92、9F) |
---|---|
|
ma5201314
級別: 略有小成
![]() |
我是想用電池電壓過低的信號,發出信號后就更換電池啊 |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
是可以做到的,你需要在驅動器控制線上自定義一個點,J4的是CN3-13針腳(此針腳用戶可以自定義輸出)接到PLC輸入點上,然后將PD07參數改成09,即可。J2S的沒有用過,應該是一樣的吧,樓主可以試試! [attachment=129864] qq: 423079203 ![]() |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |
QD75M的可以讀出驅動器錯誤的!干嘛還舍近求遠 |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
哦,受教了,是否在刷新處添加個變量即可? 謝謝![attachment=129873] |
---|---|
|
ma5201314
級別: 略有小成
![]() |
我想在讓電池電壓過低的時候,響個警報 |
---|---|
|
ma5201314
級別: 略有小成
![]() |
非常感謝 |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
不客氣,四樓說的方法可以的,我覺得!簡易運控我沒有用過,所以不知道里面有數據刷新。我用Q173DS也是讀取報警代碼,沒有的報警,就用自定義引腳,或變量來判斷! |
---|---|
|
ma5201314
級別: 略有小成
![]() |
CPU Q6H IO起始地址為80,軸1 ;該是用什么指令讀取啊,查不到資料 |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
抱歉,我沒有過哦,不曉得,我用的都是motionCPU.不過手冊我在找到了。發給你吧,我沒有中文的資料,希望可以幫到你 。有興趣的話加我創的群:423079203,論壇我都不知道怎么上傳東西! 見諒 ![]() |
---|---|
|