无码精品人妻一区二区三区入口-无码精品人妻一区二区三区夜夜嗨-无码精品人妻一区二区三区颖A片-无码精品日本一区二区桃花岛-无码精品网站-无码精品一

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的�?偣β蚀蟾旁�700千W,。�?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 11:49
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-09 11:52
引用
引用第1樓jeffwang2011于2015-04-09 11:49發表的  :
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。

是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的????
wwwjun168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 294 點
下載積分: 2288 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-12-14
最后登錄: 2023-08-28
查看wwwjun168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-09 11:58
單相,4 . 5 安/千瓦。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-09 12:04
引用
引用第2樓駱海深于2015-04-09 11:52發表的  :

是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的????



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

交流電的功率計算:
單相P=IU(U=220)
三相P=3*220*I*功率因數=660*I*功率因數
或P=I*380*1.732*功率因數≈660*I*功率因數
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-09 21:41
引用
引用第4樓jeffwang2011于2015-04-09 12:04發表的  :



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

.......

同意4樓
電氣從業者
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 648 分
在線時間: 1702(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-04-24
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-09 21:50
要看是什么燈了
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-03-12
查看zhou196311的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-10 09:41
按補償到0.9(功率因數)計算,三相的平均電流為1190A�?紤]到不平衡,應該選用大一些的空開,2000~2500均可,將熱保護調到1200A即可,安裝時,注意三相負載均衡,并加裝功率因數自動補償裝置。
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-10 09:57
   理論電流應該在1000A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1000A的斷路器,最好1250A。
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
解振斌
學習學
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 232 點
下載積分: 641 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2025-03-20
查看解振斌的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-10 11:19
電流約1064A,具體還要看你的分配是否均勻,建議使用不少于1250A的斷路器就可以了。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4010(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-04-24
查看忍緣善的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲一区二区三区 | 久久久亚洲熟妇熟女ⅹxxx | 成人福利网站 | 亚洲性无码AV久久成人 | 制服丝袜中文字幕自拍有码 | 国产成人无码精品 | 日韩中文字幕在线亚洲一区 | 国产第一草草影院 | 可以免费在线看黄的网站 | 久久99精品久久久久子伦 | 久操精品视频 | 久久伊人少妇熟女伊人精品 | 成人无码在线观看电影 | 国产av一区二区三区导航 | 国产精品免费αv视频 | 九九九精品午夜在线观看 | 国产每日精品亚洲精品 | 欧美综合在线观看 | 艳妇乳肉豪妇荡乳a亚洲 | 国产精品久久久久9小说 | 韩国日本亚洲欧洲一区二区三 | 天天综合网天天综合色 | 91精品导航在线观看 | 不卡的高清视频 | 国产精品99久久久久久董美 | 成人无码精品电影 | 中文字幕在线精品视频9 | 在线视频一区二区三区三区不卡 | 国产毛片一级av | 99精品产国品一二三产区 | 1024国产精品免费观看 | 四虎影院免费在线 | gogo专业大尺度亚洲高清人体 | av三级毛片| 国产福利高清在线视频 | 国产精品亚洲香蕉第五区 | 久久91精品国产一区二区三区 | 另类综合一区二区 | 91精品欧美一区二区在线 | 国产成人va亚洲电影 | 日韩中文人妻无码不卡合集 |