控友們,關于SFC編程還是有一些不明,請求幫助。 編程手冊上面說: “如果STL觸點斷開,則相連的回路不動作。但是在掃描一個周期后,不再執行指令”。那么當由M1狀態進入M2時,那么Y1應該不會被再掃描執行,應該保持1不變啊,為什么會變為0呢? 謝謝啦。 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
不再執行指令 是指該步驟迴路中的指令不執行 這跟MCR MC的思路一樣 可以視為S0的母線被斷了 S0下的指令在怎樣觸發都無法動作 當你OUT Y0不執行那 Y0的確是OFF 除非你接下來的步驟都有Y0輸出 或是直接SET Y0 [attachment=140343] [attachment=140344] 當在S20時Y0輸出Y1OFF 當在S21時Y0 OFF Y1輸出 [ 此帖被小侯在2015-10-12 14:05重新編輯 ] |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
早期的FXGPWIN的程式圖會比較好理解STL指令 [attachment=140348] 程式如同我稍早所PO的一樣 不過在FXGPWIN下STL就是一個接點 你接點在沒觸發時怎麼輸出 |
---|---|
|