各位師傅們請問一下,工廠變壓器800KVA這段時間里總是零序電流跳閘,按壓進去后,又可以送閘,有時一個上午跳兩三次,有時一天跳一次,有時幾天跳一次,請問這是不是負載有漏電情況。零序電流互感器在變壓器中應是接在變壓器的工作零線上的,說明零線有大的電流通過。不知我說的對不對。 |
---|---|
|
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
![]() |
零序電流互感器一般用在供電系統的吧,電網保護和監控用的。設備漏電跳的應該是上一級的配電系統,你直接跳總閘應該是總配單相接地或者兩相接地一類的情況,查查電纜溝有沒有滲水。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
![]() |
配電房總開關跳閘,我想也許是三相不平衡,主線路母線相接地,不過也不好檢查, |
---|---|
|
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
![]() |
檢查一下車間或其他用電地方最近動過配電或新加設備沒有,可能把地線當零線用了。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
大部分是開關設置問題,不排出有對地短路的瞬間故障發生 |
|
---|---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
![]() |
雖然知道這個零序電流;說實話十幾年沒有碰到過這個今后也許會遇到;高壓方面不懂;但是它是3根線穿在1個互感器里面的;正常是檢測不到電流的;一旦有電流了;馬上跳閘;是不是這樣;還請論壇的經驗人士詳細解答; |
---|---|
|
xiexonghui
級別: 略有小成
![]() |
1可能絕緣不好 2接地不好 3三相很不平衡 4大功率感性負載干擾,如焊機等。排除前面的,那就是開關本身問題了,如有相同的開關,交換使用看下,沒有的話,只有把零序電流動作值參數調高點,不過,這點最好謹慎操作,這必竟是總開關,出了問題開關沒跳閘,那責任就大了 |
---|---|
|