jty127
級別: 正式會員
|
請教各位大神,使用的是三菱fx2n-80MT,用dplsy和dplsr輸出脈沖,脈沖輸出完畢后,m8029沒有響應,程序不跳轉。 [attachment=146118] [attachment=146119] [attachment=146120] |
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
|
脈沖指令是仿真不了的,要和對應的伺服連接在線監控,定位完成后M8029才會置位的 |
|
---|---|---|
|
jty127
級別: 正式會員
|
用來控制步進電機,實際連接之后,步進電機完成一個動作后,程序沒有繼續往下進行,就是在m8029那里停住了,脈沖輸出完成后m8029沒有動作 |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
|
DPLSR & DPLSY改成圖中的寫法,M100是Y0的完成訊號,M101是Y1的完成訊號 |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
|
如果步進電機完成一個動作后M0 M1 復位了8029就動作不了。 |
---|---|
|
lx188229
級別: 探索解密
|
讓m8029緊跟著脈沖輸出指令,它好像是不受掃描周期影響的,脈沖輸出完那瞬間,它馬上接通一瞬間而已 |
---|---|
|