sosyou
級別: 探索解密
![]() |
大哥們好 ,請問 伺服電機調頻的問題 通過模擬量來改變D 數據寄存器 然后通過 D來改變伺服電機的轉速 看到fx3U 的 可變速脈沖輸出 plsv 但是這個指令沒有加減時間 PLSR這個指令帶加減速 這個指令可以調速嗎,電機在運轉的情況下不停機的情況下改變轉速 |
---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
![]() |
PLSV 指令 也有加減速時間的,需要把M8338置 ON Y0的加速時間放入D8348 減速時間放入D8349 就可以了 ,你可以查看編程手冊中定位控制篇 |
---|---|
|