各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 366 點
下載積分: 55630 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-02-05
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設備
297319281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 94805 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2025-02-06
查看297319281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
1.5(系數)是什么
遇見!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2408(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-02-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2408(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-02-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3831 個
工控威望: 4286 點
下載積分: 140552 分
在線時間: 6581(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-02-07
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
1.5(系數)是什么



人為放大倍數
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 4291 分
在線時間: 3504(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-02-07
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 10677 點
下載積分: 9395 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-02-02
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 48881 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-26
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1433 個
工控威望: 11729 點
下載積分: 6143 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-02-07
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
隔行如隔山
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: av香港三级级在线 | 日本与韩国最新精品影视大赏 | 波多野结衣中文字幕一区 | 国产精品国产三级国aⅴ麻豆 | 国产精品av免费观看 | 色色噜一噜 | 日本亚欧色情 | 卡一卡二卡三专区免费 | 蜜臀AV色欲A片无码一区 | 国产乱码精品一品二品 | 久久久国产精品欧美 | 爱逼色 | 免费看999永久A片视频 | 国产无码二区三区 | 国产精品va在线观看手机版 | 精选国产av精选一区二区 | 第一区第二区在线观看 | 顶级欧美熟妇高潮xxxx | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2024 | 国产精品午夜久久久久久99热 | 成人免费播放视频20242024 | 加勒比免费无码网址 | 国产午夜成人久久无码一区二区 | 一本道本av免费不卡播放 | 久久人妻无码中文字幕 | 麻豆视频网 | 人妻无码AV一区二区三区 | 国产精品三级久久久久三级 | 性色av无码一区二区三区人妻 | 国产毛片网址 | 懂色aⅴ一区二区三区免费 动漫3d精品一区二区三区乱码 | 久久精品国产亚洲av麻豆王友容 | 青青青亚洲视频一区免费 | 国产一区二区福利久久 | 国产成人精品男人的天堂 | 精品国产aⅴ一区二区三区v免费 | 欧美一级免费在线观看 | 九九久久国产 | 黑人玩弄人妻一区二区三区a | 亚洲国产高清国产拍精品 | 成人无码区免费视频网站蜜臀 |