a10141014a
級別: 探索解密
![]() |
單純干擾,別在通電時鎖端子,用PC監控的話你會發現有一大堆雜訊 樓主留言:斷電重啟,報警還在怎么辦 |
|
---|---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
因為你沒看手冊 樓主留言:肯定沒全看,但是相關部分已經翻了好幾遍 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
SDA 和SDB 或者 RDA和RDB 有接終端電阻? 樓主留言:接了試過,RAD RDB直接接的 |
---|---|
|
faxhui
級別: 正式會員
![]() |
報警出現的原因,往監控的設備發送字符,對方設備返回數據,就出現報警~~~~~是不是因為設置的緩沖區有問題啊 |
---|---|
|