xjy0009
級別: 探索解密
|
各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
固態繼電器的電流容量是否夠呢?或者說三相固態繼電器的品質合格嗎? 之前就遇到過給電動叉車充電的二極管總是損壞,換了好多個后還是解決不了問題。 把它拆開一看就呵呵了。假的就1個1N4007焊了一個金屬外殼。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xjy0009
級別: 探索解密
|
加熱電流大約在3.5A左右,固態繼電器是25A的,有一臺和這臺一樣的設備,用了一年了,沒問題。固態繼電器品質應該也是正版的,比較糾結 |
---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智＼諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
測一實際通過的電流電壓值 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
固態繼電器散熱要好,工作過程中溫度不可太高(燙手)。 量一下加熱管對外殼(地)的電阻,即有沒有漏電。 再量一下剛換好后的發熱管BC相實際電流。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xjy0009
級別: 探索解密
|
電流量過了,3.5A,散熱使用的的是大一號的散熱片,電壓有輕微波動,在3-5V之間 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
根據你提供的參數,工作電流才3.5A ,所以25A,散熱好,容量是多多有余!現在建議您安裝一個6A的保險絲在加熱ABC線路中(固態輸出后面),如果沒有熔斷的現象,至少可以保證加熱部分是正常的,保險絲若損壞,則要考慮加熱管加熱后有搭鐵的現象,所以主要是檢查A相的加熱管,而不是B.C相. [ 此帖被wul2.4g在2017-09-07 16:20重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
固態繼電器擊穿,電流過大,固態繼電器散熱差,或固態繼電器假貨,這三點找出問題解決。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xjy0009
級別: 探索解密
|
我初步懷疑的也是加熱管有問題,可是拆下來以后測量都正常,再次上電也可以加熱,而且使用8.9個小時不出故障,真是被煩到了 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
像你這種情況,應該監測經常損壞固態繼電器那相電路的溫度和電壓、電流,才能找出是什么原因造成的。 固態繼電器損壞無非就是過載、過壓、過熱、過流造成的,不排除本身質量因素和安裝不正確的原因。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |