zhouk_j
級別: 探索解密
![]() |
方案:伺服從原點出發,向前一次前進幾次,每次都有停頓一端時間,最后結束的時候返回原點。是用相對定位好還是用絕對定位好。擔心回原點的位置會不會不在原位置有誤差。 |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
![]() |
那得看你的實際控制有無正反向運轉偏差 ![]() |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
絕對和相對指令都可以 個人建議使用絕對定位指令 寫程序方便 相對寫程序不方便 兩個都會一樣的讓你擔心原點問題 保證伺服不丟脈沖就好了 |
|
---|---|---|
|
zhouk_j
級別: 探索解密
![]() |
真的很頭疼 ,特別怕隨著時間越長帶來的累積誤差。我在想能不能在最后一步的時候直接走回原點指令,這樣子每次完成一個周期就初始化原點一次,避免累積誤差。不知道各位看官怎么看。回原點速度上會不會稍微慢一點。 |
---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
![]() |
不會的 。你用絕對定位指令。開機或者報警 ,復位找一次原點,正常生產 ,直接絕對位置為0就好了 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園常客
![]() |
必須絕對定位,實在是有偏差的話,運行一段時間自動回一次原點,每次回就沒必要了。 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
很簡單的應用 |
|
---|---|---|
|