打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-03-24
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-23 08:31
這個要看你用什么PLC跟你電子尺的接線圖
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-23 09:38
三菱plc,杰佛倫電子尺
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2562(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-04-24
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-23 09:47
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2265 個
工控威望: 2500 點
下載積分: 11708 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-04-25
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-23 11:51
贊成3樓說的,還是用單獨的電源吧。
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-23 12:58
引用
引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。



TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-23 13:02
串聯一個電阻,我之前用的是串聯了電阻,后來選用的其他型號電阻尺
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-23 13:52
還是獨立供電,少用變送器
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 2373 點
下載積分: 3283 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-04-24
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-26 14:55
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-03-10
查看591948439的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-26 15:15
     需要學習的地方好多呀
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1290 個
工控威望: 1566 點
下載積分: 4853 分
在線時間: 959(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-24
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-26 16:01
8樓說的沒毛病  我是沒有看到模擬量不使用變送器的 一般廠家都會提供標準的模擬量輸出量  不然你要行業標準干嘛
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-26 19:11
引用
引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 高清国产在线播放91 | 国产av无码专区 | 国产伦精品一区二区三区 | 91在线精品国产 | 91在线看片一区国产 | 草草在线观看视频 | 成年女人色毛片免费看 | 日韩AV无码啪啪网站大全 | 999精产国品一二三产区区别 | 国内精品A片久久久 | 久久中文精品视频 | 国产精品久免 | 一区二区中文字幕人妻寝取 | 久久国产精品人妻中文 | 少妇特黄A片一区二区三区免费看 | 国产成人亚洲综合无码 | 射精专区一区二区朝鲜小说 | 亚洲熟妇无码一区二区三区导航 | 中文字幕二区 | 国产一区二区精品久久妓 | 99久久精品免费观看国产 | 精品久久免费观看 | 久久亚洲精品国产亚洲老地址 | 99精品视频在线免费观看 | 久久精品国产高清一区二区 | 99久久人妻精品免费一区二区 | 国产丰满人妻一区二区三区 | 自拍欧美在线综合另类 | 成人午夜精品视频在线观看 | av区无码字幕中文色 | 国产干b| 国产中文精品无码欧美综合小说 | 国产日产欧产精品精品 | 在线观看国产 | 麻豆乱淫一区二区三区 | 麻豆视传媒短视频网站 | 国产午夜福利在线观看 | 国产啪亚洲国产精品无码亚洲精华国产 | 久久精品伊人久久精品伊人 | 中文字幕在线无码一区二区三区 | 久久久久精品国产免费男女 |