![]() 小白用的是 FX2N 48MR-001 擴展模塊是 FX2N-4AD-TC 4通道K型熱電偶溫度輸入模塊, FROM K0 K29 K4M20 K1 這一步監控的時候發現 K4M20 顯示的數值是5 ,然后就讀不出接上去的k型熱電偶的溫度了。 求解! |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 24vDC電源故障 樓主留言:謝謝 是不是這個溫度擴展模塊要外接24v的電源啊 ,還是主模塊需要單獨拉線給擴展模塊供電? |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
![]() |
外接電源,或基本單元供電都可以,基本單元供電注意不要超出24V最大容量 樓主留言:謝謝 已經用基本單元24v 供電解決了 溫度也讀出來了 |
---|---|
|