fkuedn
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 那位師父做過臺達A2伺服龍門同軸控制,現在用兩臺ASD-A2-2043-M 伺服驅動器來做同動控制,用定位模式控制,要求兩個電機位置,速度同時移動。知道臺達A2伺服有龍門控制這個功能,不知道有那幾個參數要設定?我把這幾個參數設為: P-00 002 , P-01 000 , P-44 640 , P-45 1 , P-46 2500 , P-72 10000, P-73 3000 , P-74 002 。通電驅動器報警 AL 040 把P73改為300000 也是報這個,不知道是怎么回事?接線 :軸1 CN1 的 ;21 OA ; 22 /OA ; 25 OB ; 23 /OB 對應接到軸2 CN5 ; 4 OPT A ; 5 OPT/A ; 3 OPT B ; 2 OPT/B 另外一臺反之也是這樣接,用軟件示波器臨控 回授位置數據和P5-17 數據時不一樣相差很大,電機沒啟動P-17數據也一直在變動。把CN5接頭扒掉時就停了,還有那里要設置或接線的嗎? |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
臺達那個示波器怎么用的,教教我,我一直搞不懂這個曲線圖到底體現的是什么,什么看共振點。 |
---|---|
|
fkuedn
級別: 探索解密
![]() |
今天又掉試了,發現CN5連接線有 嚴重的干擾就成數據一直有變化,和P1-73對比后報AL-040.驅動器是放在桌面上地線沒有接,CN5插頭也沒裝殼子屏蔽層沒接好,把地線接好了效果好一點,而且AL-040也不報了,就是感覺A2伺服這個龍門同動的功能只是一個讀取P1-73設定的數據做比較然后報警的作用,并沒有相互補償的作用?/div>
|
---|---|
|