樓主  發表于: 2018-12-19 10:27
圖片:
星三角啟動電路圖,不想畫控制回路,太麻煩了,不容易理解,直接用PLC控制接觸器
如圖:星三角主回路和控制回路梯形圖
求大神看看有沒有錯誤,謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1752 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62033 分
在線時間: 2688(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-04-22
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 10:40
看了下梯形圖,你的梯形圖應該沒法轉換成三角形,就是說Y2不能接通。
樓主留言:
忘記了,在Y2常閉后面再加個T0常閉,多謝
簽名無效了,麻雀不見了!
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 289 點
下載積分: 518 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-04-12
查看spsp8315的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-19 12:05

  
樓主留言:
真誠感謝!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-19 15:44
最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3863 個
工控威望: 4318 點
下載積分: 142937 分
在線時間: 6649(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-04-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-19 16:06
圖片:
    
樓主留言:
主電路為什么是1和6,3和2,5和4;接1和2,3和4,5和6是不是轉向有問題了????
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-04-21
查看老兔子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-19 19:58
用Y2控制斷開Y3有危險。

也就是說,你的角接接觸器閉合后,星接接觸器才斷開,如果實際元件沒有做機械觸點連鎖的話,有可能會造成短路。
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-19 21:20
圖片:
給一個程序截圖你參考。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 1844 點
下載積分: 79861 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-04-21
查看apei2014的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-12-20 08:52
我見過,45KW的風機星三角啟動,用程序控制,炸了,
樓主留言:
真誠感謝!學到了
東隅已逝,桑榆非晚。
clvq427
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5581 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2022-07-24
查看clvq427的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-12-20 13:31
看來層主也是經歷過教訓的人。在條件允許的情況下建議樓主考慮一下這個
引用
引用第3樓靜夜思飄于2018-12-19 15:44發表的  :
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-12-20 15:20
程序里面加延時,星釋放50毫秒后,角合上。
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-12-21 14:03
個人感覺應該是星接觸器啟動后,用星接觸器的觸點接通主路接觸器好一點,有的功率很大的要考慮啟動時瞬時電流對接觸器觸點的沖擊。
風吹屁涼
小菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 310 點
下載積分: 651 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-10-29
最后登錄: 2025-03-26
查看風吹屁涼的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-12-21 14:32
能用點復位的指令么
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品成人va在线观看午夜 | 五月天堂免费观看 | 国产成人福利在线一区 | 69欧美xxxxx色护士视频 | 国产午夜福利精品在线观看不卡 | 成年美女黄网站色大 | 无码国产一区二区三区久久网 | 国产精品麻豆天美精品久久 | 亚洲综合色婷婷六月丁香 | 国产成人高清视频在线观看免费97 | 成熟男女天天操夜夜操 | 国产精品成人一区二区不卡 | 久久久久琪琪去精品色一到本 | 91久久偷偷做嫩草影院免费看 | 免费观看黄色的网站 | 老司机精品影院一区二区三区 | 精品人妻伦九区久久AAA片麻豆 | SM女人捆绑调教网站A片软件 | 97无码人妻免费视频碰碰碰 | 国产成人乱码一区二区三区在线 | 欧美伦理 | 久久精品AV一区二区无码 | 2025国语神马影院 | 国产9191精品| 精产国品一二三产区99 | 无套内谢少妇毛片A片免费视频 | 色哟哟在线观看免费网址 | 激情小视频一区二区三区 | 久久无码人妻热线精品 | 国产中文字幕视频在线观看 | 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 国产亚洲第一伦理第一区 | 欧美日产成人高清视频 | 国产av无码免费一区二区 | 国产成人a亚洲 | 国产成人美女福利在线观看 | 日本无人区1码2码区别 | 精品国产乱码久久久久久蜜 | 国产精品免费av在线播放 | 国产三级日本 | 精品无码日韩一区二区三区 |