iritwq
級別: 探索解密
|
求助:臺達DOP-B觸摸屏報警設置讀入地址只能設為16的倍數,我設為M400,M403為1時報警,并打開警報走馬燈,背景色為紅色,出現在屏幕頂部。實際使用發現當M400~M416任何一個為1時都屏幕頂部都出現紅條,當M403為1時還出現我設置的報警文字。我現在只想讓M403為1時紅條出現,其它無論是0還是1紅條都不出現,該怎么設置? |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
哪就別用M用D,強迫寫入數值
|
|
---|---|---|
|
iritwq
級別: 探索解密
|
這樣是繞著走呀,我想把我遇到的問題解決掉,而不是繞開它 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
改成數據寄存器的位來操作,比如D0.2。 |
|
---|---|---|
|