樓主  發表于: 2019-01-17 16:31
圖片:
在一設備中,有幾個輸入點用到上升沿,有時候會誤動作,懷疑是收到干擾所致,故想到以下的程序,大家分析一下該程序的可行性,如有什么好的辦法請指導一下。
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 17:17
LD X0 OUT T0 K2
LD T0  SET M0
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-18 08:32
看不懂為何用上升沿,最后的結果明明是>0.2秒的脈沖啟動。在俺看來第一行沒有啥作用,直接X1控制時間繼電器達到一樣的作用。還有你這0。2秒的延遲是否會影響到其他功能?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1277 個
工控威望: 1453 點
下載積分: 5502 分
在線時間: 909(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-02-11
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-18 16:37
一般就算是上升沿觸發的程序 也不可能一條支路上面直接上升沿去觸發 肯定會有前置條件 我寫程序的時候就喜歡用上升沿 感覺這樣可以防止誤動作 防治出現邏輯上的BUG影響動作
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-18 17:38
看來你們都沒弄懂上升沿的作用,假設一個工位上有個檢測開關x1,有個手動按鈕x10,工藝需求是按一下x10,工位x1上如果有工件,需要把工件傳送到下一個工位,同時把上一個工位的工件傳送過來,x1檢測到位后馬上停止

如x1上沒有工件,則直接從上一工位傳送,x1檢測到位后馬上停止。

這個用x1的上升沿很好控制的。關鍵問題是會受到干擾

如果不用x1 的上升沿,大家有什么好的方法,程序盡量簡潔
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-18 17:54
我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
  而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了
土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-18 20:20
樓主,你那邊什么干擾脈沖?200ms左右?   
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-20 11:14
引用
引用第5樓飛龍舞天于2019-01-18 17:54發表的  :
我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
  而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了

能有200mS就不是干擾的問題了,系統存在故障。
直接調整輸入點濾波時間就可以很好的解決問題了。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-20 18:17
我是假設200ms,具體多少現場調試才知道,幾乎可以肯定是干擾,程序沒問題
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1277 個
工控威望: 1453 點
下載積分: 5502 分
在線時間: 909(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-02-11
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-20 22:15
應該是你感應器可能有點問題  試著把感應器換個新的再試試  我感覺干擾是不會影響你輸入的
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-01-21 09:33
如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-01-21 11:03
引用
引用第10樓靜夜思飄于2019-01-21 09:33發表的  :
如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、


看來你還沒弄明白上升沿的作用,假設工位上有物體,要下一個物體到來才停止就要用上升沿檢測
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 四虎成人精品一区二区免费网站 | 成人国产一区二区三区精品 | 欧美性视频一区二区三区 | 岛国午夜视频 | 亚洲av无码成人网站国产 | 久久久国产这里有的是精品 | 免费在线看污网站 | 无码AV亚洲一区二区毛片 | 国产精品麻豆成人aⅴ网 | 国产69久久精品成人看 | 欧美a级大黄片一区二区三区 | 寂寞午夜影院 | 欧美亚洲另类一区中文字幕 | 欧美字幕第一页 | 扬州市老司机乱伦麻豆 | 国产免费无码成人A片在线观看 | 久久久久超碰综合亚洲 | 日本不卡在线观看免费v | 国产中文在线精品亚洲二区 | 丁香五月天缴情在线 | 二区三区在 | 亚洲日韩欧美自拍偷拍 | 91大神在线资源观看无广告 | 国产精品A一区二区三区腾讯导航 | 91免费电影 | 国产成人精品手机在线播放 | 中文字幕佐山爱一区二区免费 | 蜜桃99| 色拍拍在线精品视频 | 在线观看欧美一区二区三区 | 国产成人精品电影在线观 | 古装a片| 国产无套粉嫩白浆内射在线 | 国产精品亚洲一区二区 | 国精产品一品二品国精日本 | 日韩精品无码一区二区中文字幕 | 美女乱子伦高潮 | 五月婷婷丁香花综合网 | 99久久久无码一区二区三区 | 日韩黄网站 | 亚洲色欲一区二区三区在线观看 |