cyh1986
級別: 家園常客
![]() |
熱電偶必須用溫度補償導線嗎?之前用的就是普通導線,看著溫度誤差也不是很大。溫度補償導線有距離限制嗎? |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園常客
![]() |
![]() 之前用的時候也沒用溫度補償導線,看著溫度也差不多。這個是我們正常的安裝方式,請問我這種安裝方式,用補償導線和普通線之間有多大的誤差? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
普通屏蔽線,大約20米, 無法使用,溫度亂跳. 換成補償導線溫度正常. . |
|
---|---|---|
|
zhouyiamor
學無止境,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
用過溫度補償導線,傳輸200米以上。 |
---|---|
|