huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
![]() |
那位幫忙寫下:FX3G-485-BD與山武溫控器通訊案例那位兄弟有啊,要求:設置溫度和讀取當前溫度就可以了, [ 此帖被huiming在2019-10-26 22:10重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
什么型號溫控?照 下面這個程序修改一下就可以, 這個是我寫的 url]http://m.mdgt.cn/read-gktid-1651884.html[/url] [ 此帖被tingfenghu在2019-10-26 22:12重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
![]() |
這個我試過,通訊不上。
|
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
![]() |
方便加微信嗎?明天指導下
|
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 是怎樣對應的
|
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
你要修改一下程序,上面指令是04H,你改為03H, 地址:Modbus RTU有些需要偏移一位,有些不用。 PV地址238DH,PLC用238C測試一下。 這個我簡單修改一下的程序,你測試一下, 讀取的數據保存在D202,D203, 用串口軟件監控一下發出各返回的數據是否正確? PLC發出報文為:01 03 23 8C 00 01 15 DA 然后在程序上調整。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
![]() |
幫你調一下。 |
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 非常感謝 tingfenghu網友的幫忙 ,PV地址就是238D。你用的程序測試成,如圖 |
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
![]() |
讀取當前值可以了,如果設置SV溫度,可以再幫忙修改下程序嗎?2
|
|
---|---|---|
|