陳仙子915
級別: 略有小成
|
請教為什么零線斷開之后 相線和0線直接會產生一個380v的電流?明明我相線和零線直接并沒有電壓?按道理零線已經斷開了一個不會有電壓產生的?這個電壓是從哪來的呢? |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
估計你是對220的設備進行測量的吧?對于380的設備應該不會有大影響,但對于220的設備就是致命的。除非你用隔離變壓器。因為一臺220的設備的進線可能是A相與零取電,另臺220的設備可能是B相與零線取電。當總零線斷路時,哪2臺設備是否通過各自的零線就串在了A與B兩相(380)的了。所以會出現你說的情況。也就會將220的設備燒壞。 |
---|---|
|
陳仙子915
級別: 略有小成
|
那像這種情況有什么方法可以進行預防呢?
|
---|---|
|
kcai_fly
級別: 略有小成
|
1樓兄弟說的對!對于民用電來說,斷零的危害比斷相要大很多很多!一條線上可能電壓不足,另一條線上可能燒死一片! |
---|---|
|
sxguozhifeng
級別: 略有小成
|
零線不設開關,還有就是線路上多點接零線 |
---|---|
|
工控人--涿州
實實在在做人實實在在做事
級別: 探索解密
|
贊同樓上的做法同時可再選擇選用人民電器生產的RDX16-63GQ過欠壓保護小型斷路器,電壓范圍275+-5v----165+-5v |
---|---|
|