雷雷也有遺憾
授人以魚不如授人以漁
級別: 論壇先鋒
![]() |
各位大神小弟想咨詢下關于DCS與PLC通訊相關的問題:這樣的最近公司有個項目是我們用的是西門子1513plc,業主家有浙大工控的DCS,他們想這個項目的PLC系統直接接入到他們的DCS系統,然后在他們的上位機上可以顯示這個項目的畫面及變量,還要控制現場PLC輸出點,因為我沒做過PLC與DCS之間通訊的相關項目,所以不知道這樣是否可行(DCS讀寫PLC),希望各位大佬有時間可以答疑下,萬分感謝! |
---|---|
|
lrw123456
級別: 探索解密
![]() |
那要看他那里有什么協議,叫他開放個tcp協議就好了,你做服務器一直發送數據給他 樓主留言:好的 這樣他DCS可以控制我的PLC輸出點嗎 |
---|---|
|
lrw123456
級別: 探索解密
![]() |
如果時tcp協議的話你要編譯命令,一般是ASCII或者HEX格式,你要根據命令返回信息,如果走modbus可以直接發送接收變量,這種就不需要編譯命令,直接雙方需要什么數據類型就設置什么數據類型就好了 樓主留言:大神這樣就是說DCS可以對我現場PLC進行讀寫操作時么 |
---|---|
|
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
![]() |
工控行業PLC幾乎可以理解為DCS的從站,大部分通信都是可以實現的。modbus DP TCP/IP 都是沒有問題的。 |
|
---|---|---|
|
autoctrl
級別: 家園常客
![]() |
有一種將PROFINET通訊口轉為ModbusRTU/TCP從站的網關模塊,支持多臺PLC同時轉,通訊數量無限制; https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103437072 |
---|---|
|