1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
![]() |
伺服一圈脈沖數設定,當絲桿行程為32mm,伺服設定3200轉一圈,PLC最大輸出100K,這樣下來伺服最高才走1850轉,如何走最高速3000轉呢 |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
伺服能達到 你也要看絲桿能不能達到啊 這個是相對的 如果想伺服走到最大速度 你自己算下 伺服2K一轉就可以了 這樣你距離就對不上了 自己看你的取舍吧 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
首先,單脈沖精度*脈沖速度<=PLC脈沖最高輸出能力 其次,32mm是行程還是導程?如果是導程的話,伺服一圈32mm,3000轉意味著將近100m/S,且不說是否真的要這么高速度,就問你機械吃得消嗎? 最后,沒人規定單個脈沖轉到物理位移必須是整數,只要是精度要求滿足,選擇一個滿足速度要求且相對規整的數值就行了,反正最終設置的時候都要乘系數,而且是PLC算不需要人計算,對PLC來說算1x0.1和算1x0.123456是一樣的,如果能取整最好,不能取整就不取整唄,反正精度滿足要求了 |
---|---|
|
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
設一圈脈沖為2000就剛好 已知電機3000R/M=50R/S PLC發100000P/S 100000P\50R=2000P/R [ 此帖被一路向前hg在2021-05-11 16:13重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
![]() |
因為用了兩軸插補,不能取整的話,不好做 |
---|---|
|