deteconan
級別: 探索解密
![]() |
FX5U寫入參數程序時軟件報錯提示“用戶認證功能未啟用,無法執行寫入操作”,可以與PLC正常通信上。 PLC型號是FX5U-80MT/ES,生產號是21Z823,F/W版本是1.260,Booter F/W版本是B,H/W版本是B,使用的GX Works3編程軟件版本是1.080J,PLC是新買的。 這個是什么原因導致的,該如何處理? 望知道的大佬解惑。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
最新版的FX5U 加新版的軟件,就會有這個情況。 因為默認軟件開啟了認證功能。要在軟件上把這個認證功能關掉。 如果PLC已經使用認證寫過程序的,建議清除下PLC存儲器。 大概是在工具欄的“視圖”中,找一下,實在找不到可以截圖上來。 |
|
---|---|---|
|
deteconan
級別: 探索解密
![]() |
你好,那如果用老版本的GX Works3軟件往新版本的FX5U里面寫是不是就不會出現這個問題了? |
---|---|
|
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
![]() |
我也有這種問題“用戶認證功能未啟用,無法執行寫入操作” F/W版本是1.260,Booter F/W版本是B,H/W版本是B 使用的GX Works3編程軟件版本是1.086 Q,PLC是新買的。 |
---|---|
|
黃曉liang
級別: 家園常客
![]() |
直接把用戶認證功能關掉就可以,這個功能有點累贅了,沒有多大作用,開啟了用戶認證功能,連三菱自己的產品都無法通訊,基本就是一個比較雞肋的功能。。。 |
---|---|
|
yangqb
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 視圖---用戶認證模式切換----禁用 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
新版PLC用戶認證需要原廠刷機才能使用,請謹慎使用這個功能。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |