dyysam513
級別: 略有小成
![]() |
用串口通訊助手進行通訊是能通訊上的,用PLC通訊不上,檢測是PLC的CRC效驗碼跟通訊助手的不一致,請大家幫么看?br /> ![]() 這是通訊助手,發過去有反饋代表通訊正常。 下面的PLC的程序 ![]() 發過去的數值是 ![]() 后面的CRC效驗碼同通訊助手的不一致,導致通訊不上。 這是說明書 ![]() 也把浮點數改成了16進制的數 ![]() [ 此帖被dyysam513在2022-06-15 16:48重新編輯 ] |
---|---|
|
dyysam513
級別: 略有小成
![]() |
可以了 CRC的K10寫錯了 [ 此帖被dyysam513在2022-06-15 16:48重新編輯 ] |
---|---|
|