wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
圖片:
三菱PLC能不能清除MODBUS儀表里寄存器的值,如能清除要怎么寫指令,如圖是一個讀了11個址,要怎么才能寫程才能清除 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
只能是對儀表的MODBUS地址寫0操作了。要注意的是儀表的MODBUS地址有分為:只讀類型,只寫類型,讀寫類型幾種,你只能對后二種類型的地址進行寫操作,用寫指令進行寫0操作。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
為什么要清除??如果這個實時值不是你想要的數值,那么你可以用另外一個數據寄存器的值去減去或者增加在這個實時值上多好?? |
|
---|---|---|
|