xin123
級別: 探索解密
|
總開關 是否加漏電 如:➕保護 多少毫安的漏電合適?300 ma?100ma?30ma? |
---|---|
|
li19930121
級別: 工控俠客
|
成套設備供電電柜內一般不需要漏電保護器,但是從電柜引出的照明電路,接線插排必須要接漏電保護區(消防驗廠),工廠供電的分線柜上加一個總的漏電保護器,這個漏電保護器的規格取決于電柜總容量Ｔ及用帶電機數量 |
---|---|
|
xin123
級別: 探索解密
|
可設備上 客戶應要求 的 |
---|---|
|
娃娃魚
級別: 探索解密
|
30mA。通過人體的交流電流小于30mA時就不會造成人發生心室纖維性顫動,所以30mA又稱為人體安全電流。 |
---|---|
|
li19930121
級別: 工控俠客
|
把所有用電設備漏電電流總和x2 選一個漏電保護器就可以了 30ma是接燈或者插排的,潮濕環境選15ma 的 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
一般來講,機器設備不需要加漏保,尤其是有變頻器的,安裝了之后很容易莫名的跳閘。 |
|
---|---|---|
|