樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,F(xiàn)FU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-03-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 698 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-03-14
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-03-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-03-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 698 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-03-14
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
cccccy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 269 點
下載積分: 6924 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-03-12
查看cccccy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
學習一下
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-03-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕电影 | 国内自拍99 | 69堂午夜精品视频在线 | 国产精品高清系列在线观看 | 国产无人区一码二码三码区别 | 97久久精品人妻人人搡人人玩 | 日韩精品中文字幕高清在线 | 91超级碰久久久久香蕉人人 | 亚洲欧美综合网拍拍拍最新影院新 | 日韩精品一区二区三区观看 | 青青自拍视频一区二区三区 | 成人免费精品网站在线观看影片 | 黄页大全在线观看 | 久久久久女教师免费一区 | 99精品人妻无码专区在线视频区 | 亚洲中文字幕伊人久久无码 | 国产午夜精品美女裸身视频69 | 四虎影视8848a四虎在线播放 | 国产精品嫩模在线播放 | 精品久久国产老人久久综合 | 欧美日日射 | 99久久国产精亚洲艾草网 | a级片日韩欧美国产欧美视频精选观看 | 婷婷丁香在线观看 | 国产激情久久亚洲欧美视频在线 | 99黄色 | 久久综合加勒比金八天国 | 国产麻豆一区二区三区在线观看 | 制服丝袜另类专区制服 | 99好久被狂躁A片视频无码 | 丁香综合缴情六月 | 波多野结衣一区二区三区四区欧美剧高清在线观看 | 亚国产欧美在线人成 | 亚洲欧洲另类色图 | 精品国产一区二区三区久久狼 | 精东影视文化传媒有限公司 | 久久无码免费的a毛片大全 久久无码免费观看视频 | 最新黄色网址在线观看 | 亚洲乱码国产一区三区 | 国产精品一区在线观 | 福利在线一区 |