三相異步馬達,A B C三相 通電測得如下: A-B 為220V A-C為380V B-C為220V 請問是不是馬達已經燒毀? |
---|---|
|
jwm
級別: 論壇先鋒
![]() |
大多是接線的問題。如果電機問題是送不上電的。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
缺相(小電機)和錯誤接線都可能出現這種現像。 請問樓主的電機有沒有熱繼電器。如果有應該動作的。 另外可以使用兆歐表測量一下三相繞組的阻值是不是平衡的。 |
---|---|
|