sunrise
級別: *
|
在三菱PLC中,如果用PWM指令該怎樣控制變頻器的序列脈沖?是改變PWM指令的脈寬,還是周期?怎樣改變?是不是還有別的指令也可以達到同一目的?請詳解。 謝謝!獎積分。 期待中…… |
---|---|
|
cvbnj098
級別: 略有小成
|
調節周期,PWM S1 S2 Y0 ,改變S2 調節。 用PLSY也可以。 另外用模擬量調速用的最多。 |
---|---|
|
grass7670
級別: *
|
老總 這種思路怎么控制變頻器。 |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
|
一般有三種控制方法吧 一:就是端子排控制的 這種是有級調還,成本低但效果差 二:模擬量控制 這種方法控制效果好,可實現無級調速,但要加一個模擬量模塊 貴 三:用485通迅控制,這種方法能達到第二種的效果(反應稍微慢一點),而且價格也便宜,程序麻煩點,如果用FX3U就有直接和變頻器通迅的指令,簡單方便。 當然也可以用手動面板控制! 有些變頻器還可以與編碼器配合達到精確的定位功能 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |