hjgwww
級別: 探索解密
|
請問高手們一個簡單的問題,我公司的程序里有個特殊繼電器M9035,可我找了許多資料,就是不找到為意思???? |
---|---|
|
bartell
級別: *
|
特殊輔助繼電器列表[代號 M8035] 適用機型 FX系列PLC 請選擇 一般注釋 ===================================================================================================== 代 號 M8035 名 稱 強制RUN模式 內 容 OFF: 常規模式 ON : 強制RUN模式 詳細說明 (1)在RUN,STOP各按鈕開關里想進行序列器的RUN/STOP時,這個繼電器為ON。 [程序例如] | M8000 |--||--+--------(M8035) 強制RUN模式 | |--------(M8036) 強制RUN | X001 |--||-----------(M8037) 強制STOP (2)RUN→STOP時刪除。 (3)FX0,FX0S,FX0N里由于程序機器僅于強制RUN以及強制STOP。 適用的CPU 所有的FX CPU 特殊繼電器列表[代 號 M9036] 適用機型 A系列 PLC 請選擇 一般注釋 ====================================================================================================== 代 號 M9036 名 稱 常(一直為) ON狀態 描 述 ON : -------------------- OFF: 詳細內容 (1)在順序程序中用作應用程序和初始化的虛擬條件。 (2)M9036 和 M9037 狀態與PLC控制開關的位置無關。在RUN狀態,M9038 和M9039狀態為OFF和ON(與9036 和 M9037 相同)(在STOP狀態時不同); 在STOP狀態, M9038 和M9039 狀態為OFF;當PLC控制開關不在STOP位置時(運行狀態),M9038僅產生一個掃描周期的ON而M9039僅產生一個掃描周期的OFF。 可適用的PLC 所有類型 PLC 注 釋 因該特殊繼電器(狀態)只能從序列發生器讀入,所以在程序中不能對它進行ON/OFF(強制)置位。 沒有M9035 樓主是不是記錯了??? 詳見GX-Develop 幫助文件 [ 此帖被bartell在2008-10-25 11:24重新編輯 ] |
---|---|
|