lfpcxc
級別: 略有小成
|
1、降低變頻器的載波頻率,比如降到2KHZ,看距離遠近。我以前也有過類似的問題,降低后有明顯的改善; 2、還有,可以在PLC把采樣時間加長。 通過上面的2個措施,應該可以解決,祝你成功!可以把程序和圖紙發給我,幫你看看。 |
---|---|
|
xionghx
級別: 略有小成
|
把變頻器單放一個柜子,用控制線連接變頻器 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zmags
專業解FX3U,F(xiàn)X3G,CN200,FPX,CP1H
級別: 略有小成
|
呵呵!我把變頻的載波頻率降到了1KHZ了!平均采樣改為20次! 我監測下來發現是數據寄存器里的數據在跳,所以是高頻干擾呀!問了三菱他們說加濾波器!在大變頻上!呵呵!也沒有用呀! |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
采樣數多,變動還是很大那就只有每個數值差異很大 |
---|---|
|
常州工控人
級別: 略有小成
|
可以加個安全柵試試,類似隔離變送器。就是輸入4-20MA的信號輸出也是4-20MA的信號。線要用雙絞屏蔽線,屏蔽層接地。 |
---|---|
|
原野
原野
級別: 家園常客
|
上兩個月我也遇到過 西門子440 變頻器的 加了電抗器 還把200的232模塊給壞了,干擾一直沒解決,后來換了國產的匯川,正弦,問題解決 |
|
---|---|---|
|