在變頻器和PLC的系統中,經常會發生干擾的情況,在PLC的前面加一個電源變壓器是否管用?有其它的簡單辦法沒有?如果加電源濾波器,濾波器的型號是什么?不知大家是否知道? |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
![]() |
我遇到過一次干猶比較嚴重工業現象,整機是單相電的 1.我把變頻器和PLC的接地線,分別獨線接地 2.PLC用開關電源,并保特分開在不同的兩個機箱內 3.變頻器電源線處加了一個濾波器 結果: 運行快7個月了,沒有出現中途停機的現象,但在現場編程的過程中,會常常出現死機的現象,不知如何進行補救 |
---|---|
|
lfpcxc
級別: 略有小成
![]() |
整機是單相電的,變頻器輸入是否是單相220V的 |
---|---|
|