陳及燦
級別: *
![]() |
為什么我們公司每個月功率因數都是0.79至0.80無法到0.9,也有功率補償柜為ABB品牌,求教各位怎樣才能增大功率因數,我們公司負載主要為電機及一些加熱負載! |
---|---|
|
陳及燦
級別: *
![]() |
觀察了控制儀的參數動作時間為30秒,功率因數為1,動作正常, |
---|---|
|
wujunchinayf
級別: 略有小成
![]() |
一般是補償電容老化。控制儀功率因數為1,電表顯示是多少?檢查互感器有沒斷路。如果變壓器長期空載功率因數也低。 ![]() |
---|---|
|
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般的情況,要注意補償器的運行情況(前提你們負荷是滿功率,最少一半以上),功率因數值不低于0.9如果長時間在0.9一下,就要檢查電容容量,電容接觸器是否正常(有時連線容易被燒毀)還有補償器的問題!!如果電容器全部投入還達不到百分之90以上,就要考慮是電容補償的容量小ｈ尹換電容器!!!如果負荷是滿功率,最少一半以上,電容不投入,應該是補償器的問題!! ![]() |
---|---|
|
快樂的魚
級別: *
![]() |
平均功率因數為:有功電度表讀數除以[(有功電度表讀數的平方 加 無功電度表讀數的平方)之和的開方] 你自己算 |
---|---|
|
溫州精工
級別: 探索解密
![]() |
像你這種情況肯定是線接法有誤,不能準確測定當前的功率因數,建議加一個功率因數試下,跟補償器上顯示的對得上不? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
檢查無功補償電容的容量,無功電流采樣的互感器接線采樣的相序,互感器變比等,檢查無功補償控制儀的參數設定,投入,切除的門限值和動作時間。看看無功功率因數表的超前,滯后指示能否和控制儀相對應。 ![]() |
|
---|---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
![]() |
你們的補償柜測量用的互感器是不是測總電流的,如果不是的話,就不能準確測量。另外你們是高壓補償還是低壓補償,電力部門計量是高計還是低計,這些要先搞清楚才能回答你的問題。 |
---|---|
|