紫莫語
級別: 略有小成
![]() |
請教各位大大有沒有遇到或能解決我這個問題! 我用臺式電腦和PLC連接(用RS232)接口,讀寫程序都沒什么問題,但我用我的筆記本讀寫程序(USB轉(zhuǎn)九針)就遇到了問題,說我連接超時,可能波特率不對,可能通信線路故障,請問大家是否遇到過類似的問題? ![]() |
---|---|
|
zsm961450
級別: *
![]() |
USB轉(zhuǎn)九針不太好用,筆記本的建議用PC卡轉(zhuǎn)RS232(本人兩種電纜都用過) |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
一般要檢查USB虛擬出來的端口號是多少(在設(shè)備管理器里),然后在GX-Developer里的Transfer Setup里面將通訊接口更改對了就行了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|
|