talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
![]() |
1.主控指令怎么在地形圖中編寫? 2.如何替換三菱中的DATERD時間指令? 3.為什么我的軟件上面顯示程序段1、2、3……別人的都是網絡1、2、3…… 4.跟三菱不一樣的地方,元件注釋很不方便,輸入觸點與中間繼電器又不可以重名,可以取消這種設置嗎? 注釋的時候還有沒有方便點的方法,即在程序中該呢? 謝謝 [ 此帖被talon1985在2009-08-07 13:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、請將主控指令拖入梯級或者直接雙擊主控指令。 ![]() 2、DATERD是三菱Q系列讀取時鐘指令,請在西門子S7-300使用SFC1來讀取系統時鐘,至于SFC1如何使用,你用的既然是中文版的Step7,請在Library中找到SFC1并按F1就可以了。 3、中文版的顯示為程序段1,而如果切換為英語,則應該顯示為Network1……,如果你看到的是中文版的網絡1,那么應該是Step7 Microwin軟件上顯示,至于是否會出現在Step7 V5.3 SP2中文版上,抱歉,時間久遠,我記不清了。 4、西門子提倡使用符號表來命名你的元件。 這樣做的優點在于,你無需去考慮是否存在硬件或者硬件上的地址分布,你寫的將是純標簽化的程序,即使硬件上發生地址變化,只需要去改寫符號表即可。當然,如果你習慣于三菱的Q系列的標簽化編程的話,那么本應該無什么問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |