hengdaoxiao
級別: *
![]() |
PLC是三菱FX2N系列,通過FX-232BD口和電腦串口連接。 準備采用VB利用MX Component控件編寫通信程序。 現在VB下利用編程口調用ActFXCpu控件和電腦通訊沒問題,單若換做Fx-232BD板連接則無法通訊。 請問硬件連接為Fx-232BD下如何通過MX Component通訊呢?(VB環境) |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
MX的元件應該要更換。 不同的通訊,要用不同的mx元件。 |
|
---|---|---|
|
hengdaoxiao
級別: *
![]() |
請問當用232BD連接PLC和電腦串口時,應該用MX Component 的哪個組件呢?ACTFXCPU是不行的。。。開發環境是VB6.0 |
---|---|
|
damoguyan
早起的鳥兒有蟲吃
級別: 探索解密
![]() |
你有沒有用communication setup utility測試一下呢? 如果測試能成功,用FX232BD的控件應該可以 |
---|---|
|
hengdaoxiao
級別: *
![]() |
我安裝的MX Component沒有FX232BD控件啊。只有FX485BD控件啊 |
---|---|
|
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
![]() |
232BD板和編程口用的是一個控件。看看PLC的D8120設置和控件的設置是否一致 |
|
---|---|---|
|