sky_fly
級別: *
|
請問我用三菱FX2N的PLC向A740的變頻器直接發送數字量的脈沖頻率可以么 變頻器能接收到么 |
---|---|
|
luosm
級別: 略有小成
|
樓主問題沒說清楚,設用變頻器的模擬量輸入,只能用PLC的D/A模塊 ,如果是固定的幾個頻率,可以用PLC的端口控制. 如果是連續 可調變化頻率,可用通訊方式, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
同意一樓的 補充點 也可以走通訊這樣就可以接受數字量了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sky_fly
級別: *
|
固定的幾個頻率,用PLC的端口控制.應該怎么樣控制??? 連續 可調變化頻率,用通訊方式,應該怎么樣去寫通訊程序呢??? 請指教 |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
變頻器一般有多段速度的功能 就是在指點的參數里固定的設幾個頻率,然后通過端子的信號來控制。一個信號控制一個速度 如果速度經常微調就很不方便 走通訊就要多看書了 要看變頻器的通訊手冊 PLC的通訊手冊 這樣看你是一點基礎都沒哦 那可能要花些時間看書啊 我們在這里說也講不了那么多 多看看變頻手冊 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
把你的設備要求寫出來,上面的話不懂! |
|
---|---|---|
|
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
|
樓主: 松下的變頻器可以直接接收脈沖. A740不太清楚,好像不行! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fsxhb2008
我來了
級別: 家園常客
|
可以用三菱變頻器設置軟件一下就好了, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
|
A740的變頻器可以利用外部脈沖輸入給定頻率,改變脈沖輸入的頻率就可以改變變頻器的輸出頻率。詳細資料請到 www.jcpeixun.com的《變頻器功能應用從入門到精通》去了解。僅供參考 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhenqiling
級別: *
|
有的變頻器可以接收脈沖。我知道安川的可以,要不就DA模塊也可以 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sky_fly
級別: *
|
我看 A700使用手冊應用篇 上面的通訊部分時發現這本書并沒有介紹變頻器怎么跟PLC通訊。 上面只介紹了變頻器怎么跟計算機通訊。 那是不是說變頻器跟計算機通訊的方式和變頻器跟PLC通訊是一樣的呢 請高手指教!!! |
---|---|
|
a-fly-阿飛
級別: *
|
看來你不是一般的不熟,書上說跟電腦只是由電腦發出數據,你用plc或者其他器件發出相同的數據就是一樣的。 記得三菱是RS指令 至于你的問題可以有多種解決方法 1.變頻器的多功能端子可以定義為多段速,一般是3-4個端子定義8-16段(看看說明書),用3-4個Y點組合連接。 2.變頻器的多功能端子可以定義為UP/DOWN. 在變頻器中設定步長,由PLC的兩個Y點發送脈沖去增減頻率。 |
---|---|
|