232497244
級別: 論壇先鋒
![]() |
本人作過一個項目,PLC輸出信號控制一個中間繼電器,再通過中間繼電器控制大電流(10A-35A),由于中間繼電器動作頻繁,所以經常會燒壞,中間繼電器燒壞以后有時會燒壞PLC的輸出點。 請教:在這種情況下,如何給PLC的輸出點做保護措施? 補充: 1、客戶指定要用中間繼電器(不能換成固態),所以想搞個措施保護PLC的輸出點。 2、中間繼電器燒壞并不是因為質量問題,而是因為動作頻繁(30次每分鐘)并帶大電流。 3、現在要解決的問題是中間繼電器燒壞的情況,如何保護PLC的輸出點。 [ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新編輯 ] |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
![]() |
繼電器燒壞應該不會影響PLC觸點吧 除非是短路了 中間繼電器我們用得很多啊 也沒碰到過燒壞觸點的 不行把中間繼電器換了吧 松下、OMRON的挺好的 又便宜 |
---|---|
|
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
![]() |
用固態繼電器吧,以前我們公司出去的機器就是經常燒中間繼電器觸點,換了個固態繼電器,好久都沒燒過!不過固態繼電器質量一定要過硬, |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
![]() |
用固態繼電器吧,對! 如果是非常頻繁的就用用固態繼電器,也叫SSR。 看好型號規格選~。別搞錯了。 |
|
---|---|---|
|
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
![]() |
看你的負載是什么形勢的,如果是感性的,就不要用SSR了,會燒負載的。 |
---|---|
|
fsyujing
級別: 略有小成
![]() |
換IDEC(和泉)的或者施耐德的中間繼電器試試。 不行就加保護試試。 當驅動感性負載時應在負載兩端接入吸收保護電路。當驅動直流回路的感性負載(如繼電器線圈)時,用戶電路需并聯續流二極管(需注意二極管極性);若驅動交流回路的感性負載時,用戶電路需并聯RC浪涌吸收電路,以保護PLC的輸出觸點。 |
---|---|
|