小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
plc控制星三角啟動,星和三角轉換的時間差多少合適,0.5秒還是1秒比較好? |
---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
![]() |
要在設備上現場調試后再確定,最好要多1、2秒 |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
![]() |
要根據實際情況而定.好相要達到一定的轉速轉換最好.具體參數要查查,看別的同仁知道否. |
---|---|
|
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
![]() |
1秒2秒電機能起動嗎/要用星三角啟動的電機也不會是小功率電機/要視電機的大小而定 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
小蜜蜂,你好啊,又見到你了,切換的間隔時間1秒就可以了。 |
|
---|---|---|
|
trdbl
級別: 探索解密
![]() |
星斷開后再接通角對吧...其實有個一兩秒就可以啦...這就是PLC控制的優勢..時間長了會很難聽.好像要熄火了一樣 |
---|---|
|
心情不錯
級別: 家園常客
![]() |
就是間隔時間 也要根據電機的功率調整的 一般間隔時間 不要大于1S |
---|---|
|
山水人
級別: *
![]() |
要視plc型號而定,像三菱fx1n反應慢用0.5秒就行,而2n反應快要用1秒。 |
---|---|
|