quq125
級別: 探索解密
|
一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
這個很難說,不一定是變頻器的問題。因為四年里變頻器一直都在,都沒有出現過問題!PLC本身的問題也有可能... |
---|---|
|
lxhwawa
級別: 略有小成
|
這種問題我也遇到很多,有的是沒有接地,有的電源干擾,有的是走線不好 只能一個一個慢慢試了…… |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
去賣磁鐵的地方,說買濾波的磁環。 這種磁環也是黑色的,但吸不了鐵,讓變頻器的進線和出線在分別的磁環上轉幾圈,這樣干擾能降低一些。 |
|
---|---|---|
|
ydp
級別: *
|
不像是接地問題!可能設備濾波元件老化,遇到這種現象你可以在低壓直流電源正負極上并上一些小電容,在受干擾端口和地之間并上一些小電容。有條件最好把有問題的設備換調試試。 |
---|---|
|