lee861020
級別: 探索解密
![]() |
小弟剛學三菱PLC不久,最近碰到個模擬量的問題老是搞不懂。求大蝦們幫幫忙。 有個PH測量儀可以輸出4~20mA,要求設定一個PH值,若高于或低于這個PH值就啟動 泵向里面加酸或堿 跪求一個完整的梯形圖,工控界的大大們快進,來幫小弟一把啊 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
lee861020
級別: 探索解密
![]() |
這幾天,吃不好,睡不著,被他弄了個半死,還是沒搞出來, 高手們快進啊,在線等 |
---|---|
|
alailai
級別: *
![]() |
什么型號的plc?看來要用pid調節 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
寫一段斜率程式,就好了 |
---|---|
|
lee861020
級別: 探索解密
![]() |
怎么寫啊?聽別人說用FROM TO 可以搞定,可惜偶不會, 寫了幾個都不行 |
---|---|
|
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
![]() |
PH值輸出12mA時酸或堿泵都不啟動,若小于12mA時就會啟動堿泵,若天于12mA時就會啟動酸泵。至于泵運行多久,就看儀表的反應和泵的流量了。程序嗎就自己考慮一下,不會很難的 [ 此帖被jdk1126在2010-06-04 22:00重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
fkw12345
級別: VIP會員
![]() |
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NDkxNjg4.html 看看這個介紹你應該就明白了! |
|
---|---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
你不會,也要看一下說明書. 4ma=0 20ma=4096 or 32768 [看模組解析] 再利用斜率公式,求出你想要預設值. . [ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-04 23:15重新編輯 ] |
---|---|
|
jameslan520
級別: 略有小成
![]() |
對著模擬量模塊說明書上的那段代碼程序照搬就得了 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
是呀,其他的什么的工藝要求無非就是對你采集到的數字處理了。 精確控制ph值才是關鍵,與你的ph值檢測探頭位置和系統循環構造是否合理關系較大。 |
|
---|---|---|
|