飛火111
級別: *
![]() |
請教各位大俠,三菱FX1s PLC有沒有什么途徑把一個數據寄存器的內容復制到另外一個數據寄存器中,比如我想把D8140的當前值復制到停電保持型寄存器 D130中,有沒有好的方法,謝謝 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
別鬧了,給一個網站,是不是打知名度. [MOV D8140 D130] [ 此帖被jonnyhsieh在2010-07-11 21:29重新編輯 ] |
---|---|
|
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
級別: 家園常客
![]() |
使用MOV指令就可以啊 |
|
---|---|---|
|
飛火111
級別: *
![]() |
仁兄: 我知道用MOV傳送指令可以把數據傳給D130,但是傳送完了D8140豈不是空了變為?了,我想D8140的數據還存留在里面,不知可否 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
你有測試過搬移之後D8140會變成0嗎? 除非D8140值,一值改變. 抓取D8140值,就用[MOVP] |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
![]() |
強,如果真是這樣三菱要開發COPY指令了 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
FX1S 有R[擴充暫存器]的這東西,不是FX3UC 或Q系列才有嗎?學習了 |
---|---|
|
wow888
級別: 探索解密
![]() |
對不起,沒看清楚題目,以為是Q的cpu |
---|---|
|