使PLC模擬變頻器加減速控制,如D200內設定一個數據300,啟動PLC,該存儲器值由0升到300,時間可以自己設定,中途改變該數值,也按照固定的加減速時間升降.和變頻器的頻率設定一樣 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
既然是固定的加減速時間,那么單位時間內的加減數值都是一樣的。 所以: 當D200>D**時,單位時間內 ADDP (單位時間數值) D** ,直到D200<=D**時MOV D200 D**; 當D200<D**時,單位時間內 SUBP (單位時間數值) D** ,直到D200>=D**時MOV D200 D**。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
三菱PLC就用斜坡指令RAMP. 也不行,斜坡指令只能加不能減。 |
---|---|