jacoliang
清風依舊,我心獨然!
級別: 略有小成
![]() |
![]() ![]() |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
K2M300:M300~M307 K3M300:M300~M311 K4M300:M300~M315 …… K8M300:M300~M331 |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
![]() |
K1:0~4 K2:0~8 k3......... 以此類推 |
|
---|---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
![]() |
位組合元件都是4位一組的,樓上的都是正確的解釋,請樓主多看看手冊 |
---|---|
|
jacoliang
清風依舊,我心獨然!
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位! 我還有一個問題,就是編了那么多程序就只用了M300-M303四個報警輸出,其他的程序是不是以后有擴展用的?如果第七行的M405為1,那會是哪個輸出呢? |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統(tǒng)整合
級別: VIP會員
![]() |
M303 M302 M301 M300 1: 0 0 0 1 2: 0 0 1 0 3: 0 0 1 1 4: 0 1 0 0 5: 0 1 0 1 6: 0 1 1 0 7: 0 1 1 1 .................................................. |
---|---|
|
jacoliang
清風依舊,我心獨然!
級別: 略有小成
![]() |
jonnyhsieh ..... M303 M302 M301 M300 1: 0 0 0 1 2: 0 0 1 0 3: 0 0 1 1 4: 0 1 0 0 5: 0 1 0 1 6: 0 1 1 0 7: 0 1 1 1 如果再多一個M304,M305呢?要編到哪個點才能讓它有輸出?MOV H?? K2M300 |
---|---|
|