netliuhao
級別: *
![]() |
樓上說的對(從電工角度分析)。這個電源,本來是個開關電源,中間有GND點,正/負10V電壓對于這個GND點來說,產生 的正負電壓。。 只不過這個中間點沒有使用,所以對于plc的EM231模塊來講,就是0---20v的電壓了。 具體為何這樣設計,我也不明白這個丹麥鬼子設計的想法 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
既然,gnd 點未使用,開篇所問問題,便解決,無非是電阻分壓問題。。 |
|
---|---|---|
|
netliuhao
級別: *
![]() |
繼續(xù)發(fā)問:平常模擬量電壓的正負。指的是:電壓的正負是對GND點來講的, 各位大俠們,你們平常使用plc模擬量電壓型的,這個正負電壓是這兩顆線線之間呢,還是plc本身有 個GND點,正負電壓plc通過比較這個GND點自己識別電壓正負呢?? |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
[quote]引用第4樓netliuhao于2011-01-06 22:22發(fā)表的 : 期待大俠指導中。。。。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [/quote 電阻的作用是要保證模塊A+最低電壓輸入值。 |
---|---|
|
泉水叮咚
級別: 略有小成
![]() |
應該是電壓輸入,0-20V,但實際應用當中會出現20V嗎?圖紙雖然是這樣,實際使用當中還要看滑動電阻的范圍。 |
---|---|
|
zzydegong
級別: 略有小成
![]() |
樓主有沒有量+10vDC和-10vDC兩個端子間的電壓,我覺得+10vDC和-10vDC是10v直流電源的正負兩極的標注。 |
---|---|
|